2015/06/18، 08:52 PM
(2015/06/18، 07:05 AM)rosa نوشته است: با سلام
بعد از تحلیل استاتیکی یک ساختمان 4 طبقه بتنی با پیغام زیر مواجه شدم.
در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
با تشکر
goGravity
WARNING BandGenLinLapackSolver:: solve() -LAPACK routine returned 8
WARNING NewtonRaphson:: solveCurrentStep() -the LinearSysOfEqn failed in solve()
StaticAnalysis::analyze() - the Algorithm failed at iteration: 0 with domain at
load factor 0.1
OpenSees > analyze failed, returned: -3 error flag
Model Built
با سلام
آیا مقادیر ویژه از مدلتون گرفتید بدون خطا؟
بعد از اتمام مدلسازی و قبل از تحلیل استاتیکی از دستور eigen استفاده کنید و ببینید خطا میگیرید یا نه؟
پاینده باشید